Re: CP2000 fixed quantity circulation - Döngüdeki Motor İptali

Gönderilme zamanı: 25 Nis 2024, 10:59
gönderen Turhan
CP2000 serisi sürücüde eş yaşlandırma fonksiyonu tamamen parametre tanımlamaları ile yapılandırılır ve bu fonksiyonda motor sayısına göre röle kontaklarının tanımı sürücü tarafından otomatik tanımlanır.

Bu esnada siz sürücünün dahili PLC programında bu fonksiyon ile ilgili herhangi bir IO kontrolü gerçekleştiremezsiniz. Eğer herhangi bir röle kontağını PLC programında kontrol etmeye çalışırsanız parametrik olarak yapılandırdırğınız çoklu pompa uygulamasının etkilenmesi normaldir.

Eş yaşlandırma fonksiyonundaki işlevsellik için ya tamamen uygulama videosunda belirttiğim parametre değerlerini kullanmalı yada bu fonksiyonu tamamen PLC programı tarafından gerçekleştirmelisiniz.

Re: CP2000 fixed quantity circulation - Döngüdeki Motor İptali

Gönderilme zamanı: 25 Nis 2024, 11:13
gönderen rb9092
Dahili plc yi aktif edip run komutu verdigimde sürücü çalıştı ancak kontaktörlerden hiçbiri çekmedi :) Dahili plc pasif
iken sizin eğitim videonuzdaki gibi sistem çalişti. Tam da sizin söylediğiniz gibi. Gerçekten paylaştiğiniz bilgiler çok kiymetli Teşekkürler. Bu konunun bir çok kişiye fayda sağlayacağina eminim.