Re: DOP-B05S101 HABERLEŞME HATASI
Gönderilme zamanı: 05 May 2025, 16:34
gönderen Turhan
Bilgilendirme için teşekkürler. Ancak DOP-B serisi HMI modelleri üretimden kalktığı için muhtemelen artık yazılım güncellemeside gerçekleşmeyecek. Error C hata kodu için aşağıdaki öneriyi uygulayabilirsiniz.
.
Re: DOP-B05S101 HABERLEŞME HATASI
Gönderilme zamanı: 06 May 2025, 10:29
gönderen omerkinali
Malesef gönderdiğiniz resimdeki önerileri uygulayamıyorum. Çünkü plc tarafındaki program zaten toplamda 10 satır. Ve sürekli çalışan değil 500 ms lik bir cyclic interrupt ile çalışan bir program. Enkoderden pozisyon bilgisi alıp mesafe ve hız hesaplıyor. Plc adreside tüm uygulamalarda ve örneklerde olduğu gibi 2. Haberleşme baud rate i de değiştiremiyorum malesef. Belki biraz düşürmek işe yarayabilirdi. Timeout süreleri veya başka değişiklikler işe yarar mı?
Re: DOP-B05S101 HABERLEŞME HATASI
Gönderilme zamanı: 06 May 2025, 13:16
gönderen Turhan