2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: Vfd E inveter rundayken durmadı

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2021, 00:08
gönderen kemal esbulat
Merhabalar elimizde 18,5kw vfde serisi sürücü var sürücünün Run sinyali kesilmediği halde kendisini stopa cekiyor arada yapıyor ve tekrar start verdikmi çalışıyor belli bir mütdet sonra duruyor bunu direk kendi üstünden start stop dümesinden çalıştırıp denedim Gine aynı problemle karşılaştım sürücü arızada vermiyor run sinyali kesilmediği halde stopa çekmesinin sebebi ne olabilir
Bilgi verebilirmisiniz iyi çalışmalar

Re: Vfd E serisi inverter

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2021, 09:44
gönderen Turhan
Merhaba,

Run sinyalinin bir anlık kesintiye uğrması ihtimaline karşı 02.05 Enerji geldiğinde çalısmayı kesme seçimi "0: Pasif. Çalısma komutu kaynağı Pr.02.01 değisse de çalısma durumu değismez" seçerek çalışmayı test edermiiniz?

Not: Bu esnada sürücünün besleme voltajının kesintiye uğramadığından mutlaka emin olunuz.