6. sayfa (Toplam 8 sayfa)
Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 11:52
gönderen Turhan
Örnekleme sayınız 100 iken yatay okuma adresi ile Dikey okuma adresi için neredeyse ardışık adresler kullanılmış. Yatayda okuduğunuz adresten en az 100word sonrasında dikey okuma adresi kullanmalısınız ve her örnekleme değeri için aşağıdaki gibi sıralı adreslere veri kaydedip örnekleme almalısınız.
Örneğin Yatay örnekleme datası D0, Dikey örnekleme datası D100 ise
1. Eğri noktası için kullanılacak adresler: Yatay:D0 Dikey:D100
2. Eğri noktası için kullanılacak adresler: Yatay:D1 Dikey:D101
3. Eğri noktasıiçin kullanılacak adresler: Yatay:D2 Dikey:D102
.
.
.
X-Y_Grafik.png
X-Y_Eğrisi_örnek_2.png
X-Y_Eğrisi_örnek.png
Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 12:51
gönderen kurusaray
Yani güncel gelen verileri sürekli yeni adrese atamam gerekiyor ozaman. verdiğiniz örneğe göre
d1,d2,d3,d4....d99
ikinci değeride d100,d101,d102,d103,..,d200
doğrumu anladım.
Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 12:57
gönderen Turhan
Veya da X-Y dağılım grafiğini kullanarak videoda belirttiğim gibi grafik çizebilirsiniz. Sanıyorum ki bu grafik işinizi görecek. Video ve örnek demo çalışmasını mesaja ekliyorum.
Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek
Gönderilme zamanı: 25 Haz 2019, 15:28
gönderen ben
iyi çalışmalar, bende grafikte iki değer görmek istiyorum fakat x-y grafik kullandığımda hiç bir değer göremiyorum, geçmiş trend grafik kullandığımdada 2 eksendede 1 tane aynı değerden gösteriyor adresler farklı olmasına rağmen.Nasıl çözebilirim?
Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek
Gönderilme zamanı: 25 Haz 2019, 15:39
gönderen Turhan
- Geçmiş Trend Garfikte Toplam Eğri sayınızı 2 olarak tanımlayın.
Screenshot_1.png
- Data Kayıt ayarlar penceresinde okumaya başlayacağınız başlangıç data adresini girin (Örnekte D100)
Screenshot_2.png
-Geçmiş Trend Grafik penceresinde aktif seçeneklerini 1 olarak işaretleyip başlangıç pozisyonu ve uzunluk kısımlarınıda resimdeki gibi revize ederseniz 2 farklı eğriyi monitor edebiliriniz.
Screenshot_3.png
Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek
Gönderilme zamanı: 25 Haz 2019, 15:44
gönderen ben
Turhan yazdı: 25 Haz 2019, 15:39
- Geçmiş Trend Garfikte Toplam Eğri sayınızı 2 olarak tanımlayın.
Screenshot_1.png
- Data Kayıt ayarlar penceresinde okumaya başlayacağınız başlangıç data adresini girin (Örnekte D100)
Screenshot_2.png
-Geçmiş Trend Grafik penceresinde aktif seçeneklerini 1 olarak işaretleyip başlangıç pozisyonu ve uzunluk kısımlarınıda resimdeki gibi revize ederseniz 2 farklı eğriyi monitor edebiliriniz.
Screenshot_3.png
2 adreste sıralı mı isimlendirilmeli bide bende resimdeki gibi aktif ama bazı değerler değiştirilemiyo ondan olabilir mi ?
Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek
Gönderilme zamanı: 25 Haz 2019, 16:04
gönderen Turhan
Data kayıt ayarları sekmesinde okuma adresi olarak hangi registeri tanımladınız?
Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek
Gönderilme zamanı: 25 Haz 2019, 16:17
gönderen ben
Turhan yazdı: 25 Haz 2019, 16:04
Data kayıt ayarları sekmesinde okuma adresi olarak hangi registeri tanımladınız?
D10 ve D11. 2 adrestende veri okuyabiliyorum sayaçlar üzerinden ama grafikte 2 eksendede aynı değeri gösteriyor.
Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek
Gönderilme zamanı: 25 Haz 2019, 16:38
gönderen Turhan
2. Buffer satırını silin ve birinci buffer satırındaki buffer uzunluğunu 2 word yapın. Bir önceki mesajımda belirttiğim düzenlemeleri de yapmanız durumunda 1. Eğri D10 ve 2. Eğri D11 olacak şekilde grafiği çizdirebiliyor olmalısınız.
Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2019, 14:46
gönderen ben
Turhan yazdı: 25 Haz 2019, 16:38
2. Buffer satırını silin ve birinci buffer satırındaki buffer uzunluğunu 2 word yapın. Bir önceki mesajımda belirttiğim düzenlemeleri de yapmanız durumunda 1. Eğri D10 ve 2. Eğri D11 olacak şekilde grafiği çizdirebiliyor olmalısınız.
O oldu da X-Y grafiği oluşturulmuyor. Değerleri sayıcıda okuyabiliyorum ama X-Y grafiğinde göstermiyor, yatay ve dikey okuma adreslerini girdiğim halde. Hatta elle değer girdiğim halde X-Y grafiğinde bir çıktı alamıyorum.