1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Scadanın Farklı Bir Ortama Aktarımı

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2023, 16:10
gönderen onur boz
Merhaba bir adet SCADA çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmayı farklı bir bilgisayara aktarıp orada izleme yapmak istiyoruz. Siemens ürün grubunda SCADA çalışmasının dosyasın aktararak istenilen bilgisayarda çalıştırıyordunuz ancak deltadaki mantığı tam anlayamadım. Dosyayı açtığımız vakit direkt olarak tasarımı yaptığımız çalışma ortamı açılıyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

Re: Scadanın Farklı Bir Ortama Aktarımı

Gönderilme zamanı: 31 Eki 2023, 18:14
gönderen Coşkun
Merhaba,

* DIAView Run Time programını development içinden setup olarak çıktı alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili prosedürü aşağıdaki görsellerde bulabilirsiniz.

Development PC işlemler:

1- Seçili projede “Package” sekmesi tıklanır.

Picture_1.jpg

2- Açılan “Pack” penceresinden “Output Directory” sekmesinden Masaüstü seçilir.

Picture_2.jpg

3- “Pack” tuşu ile Run Time setup hazırlama işlemi başlatılır.

Picture_3.jpg
Picture_4.jpg
Picture_5.jpg

4- Projenin geliştirildiği PC deki ilgili proje dosyası, aşağıdaki dosya uzantısında bulunan proje klasörü içinden kopyalanır.

Picture_6.jpg

5- Hem Runtime Setup hemde proje dosyası Run Time PC ye aktarılır.

Picture_7.jpg

Run Time PC işlemler:

6- DIAView Setup, Run Time PC’ ye aşağıdaki görselde gösterilen sekmeden yüklenir.

Picture_8.jpg
Picture_9.jpg
Picture_10.jpg

7- Run Time PC ye aktarılan proje klasörünün içindeki dosyalar. Belgerim altında bulunan DIAView Files\UserProject altına proje dosyası taşınır.

Picture_11.jpg

8- Eğer proje dosyaları taşınmazsa yada yanlış yere taşınırsa aşağıdaki mesaj alınır.

Picture_12.jpg

9- Dongle PC ye takılı ise proje dosyasının Run Time programı çift tıklandığında proje dosyası çalışmaya başlar.
Picture_10.jpg

10- Dongle takılı değilse aşağıdaki uyarı mesajı alınır.

Picture_13.jpg

11- Her yeni başlangıçta Run Time PC de projenin çalışması için aşağdaıki görselde gösterildiği üzere Run Time program kısayolu windows startup klasörü altına taşınır.

Picture_14.jpg
Picture_15.jpg
12- Daha sonrasında her yeni proje dosyası yukarıdaki işlemler dahilinde Run Time PC de güncellenmesi gerekmektedir.



Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.