1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-EL-W yükte frekans düşmesi

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2023, 09:08
gönderen arzt
Merhaba, VFD-EL-W VFD0040ELA3W-1 Sürücüm var, yükte iken frekans çok düşüyor. Hatta bazen duruyor, bunu önlemek için ne yapabilirim frekansı çok yükseltmek istemiyorum. 07.02 tork karşılama parametresini arttırmayı düşünüyorum. Başka hangi parametreleri deneyebilirim? Frekans değeri modbus ile gönderiliyor.
Bir de motorlarla kayışlarla aktarma yapılmış kayış sonundaki devri ölçüp sıfırsa veya yakın bir değerse durdurma sinyali göndermek istiyorum. Ne tür bir sensör kullanmalıyım?

Re: VFD-EL-W yükte frekans düşmesi

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2023, 09:38
gönderen Uğur
00-10 parametresini "1" ayarlayarak vektör kontrol moduna alın ve 7 li gruptan motor parametrelerini girip tuning yaparak deneyin.

Re: VFD-EL-W yükte frekans düşmesi

Gönderilme zamanı: 07 Kas 2023, 13:29
gönderen arzt
tuningten sonra istediğim performansı aldım teşekkürler