VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Gönderilme zamanı: 30 Kas 2023, 16:41
gönderen damla
Merhabalar,

Bir projemiz için VFD-EL sürücüme 4-20mA analog mesafe sensörü bağlayarak sürücüm üzerinden okuduğum değeri PLC' de görmem gerekiyor. Bunun için sürücümün ACM ve DCM girişlerine bağlantısını yaptım (+ kısmını ACM tarafına, - kısmını DCM tarafına olacak şekilde) ve 00.04 parametresini 10 olarak ayarladım. Sürücü ve PLC RS-485 üzerinden haberleşiyor. H2116 adresinden değeri okumaya çalışıyorum fakat herhangi bir değer değişimi gözükmüyor. Sebebi ne olabilir. Ayarlamam gereken başka bir parametre mi var acaba?
Sürücüme yaptığım bağlantının ve PLC üzerinde okuma yaptığım fonksiyon bloğunun fotoğrafını ekliyorum.

Yardımlarınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Re: VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Gönderilme zamanı: 01 Ara 2023, 09:20
gönderen Uğur
Analog sinyalinizi AVI(+) ile ACM(-) arasına bağlayın ve yeşil klemens arkasındaki AVI/ACI anahtarını ACI olarak ayarlayın.

Re: VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Gönderilme zamanı: 01 Ara 2023, 09:53
gönderen damla
+10V girişine mi girmem gerekiyor yoksa AVI ile ACM girişini köprülemem mi gerekiyor ?

Re: VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Gönderilme zamanı: 01 Ara 2023, 09:54
gönderen Uğur
Yukarıda belirttiğim polaritede ilgili uçlara bağlayın.

Re: VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Gönderilme zamanı: 01 Ara 2023, 10:03
gönderen damla
Bağlantısının bu şekilde düzenlenmesi gerekiyor değil mi?

Re: VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Gönderilme zamanı: 01 Ara 2023, 10:10
gönderen Uğur
Bu mesajda belirttim ama siz ısrarla +10V ile DCM ye bağlantı yapıyorsunuz.
Uğur yazdı: 01 Ara 2023, 09:20 Analog sinyalinizi AVI(+) ile ACM(-) arasına bağlayın ve yeşil klemens arkasındaki AVI/ACI anahtarını ACI olarak ayarlayın.