1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
C2000 Plus (380V) Sürücü 220 İle PC Bağlama
Gönderilme zamanı: 28 Ara 2023, 08:21
gönderen ahemsa
Sürücü parametre alma ve yükleme işlemleri için 380V giriş voltajlı ürünümü 220 ile besleyip parametre işlemlerini ofisimde gerçekleştirmemde bir sıkıntı olur mu?
Re: C2000 Plus (380V) Sürücü 220 İle PC Bağlama
Gönderilme zamanı: 28 Ara 2023, 09:20
gönderen İslam
Merhaba,
3-FAZ 460V'luk ürün modellerinde en uç toleranslar dahil besleme aralığı 323-528 VAC'dir. Bu besleme aralığının altına inildiği taktirde sürücü ya hata verecektir ya da hiç enerjilenmeyecektir.
Re: C2000 Plus (380V) Sürücü 220 İle PC Bağlama
Gönderilme zamanı: 28 Ara 2023, 09:25
gönderen ahemsa
delta c2000+ vfd040c43A-2 modeli var elimde 220 bağladığımda çalışıyor menüde gezebiliyorum Lvs hatası veriyor bağlantıya engel mi bilemedim.
Re: C2000 Plus (380V) Sürücü 220 İle PC Bağlama
Gönderilme zamanı: 28 Ara 2023, 09:51
gönderen İslam
RS485 üzerinden bağlanmayı denediğinizde eğer bağlanabiliryorsanız engel bir durum değil.