C2000 + iki modda calistirma

Mesaj gönderen Adalı1981 »

Elimde 4 adet c 2000 + sürücüyü plcden rs 485 hız ayarı ile sürüyorum. Fakat müşteri plcde arıza olursa pid olarak 4-20 ma olarak manuel sürmek istiyor. Bunu yapabilmek için bir parametre varmı
Kullanıcı avatarı
Adalı1981
Mesajlar: 68
Kayıt: 21 Haz 2018, 16:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 + iki modda calistirma

Mesaj gönderen Adalı1981 »

Teşekkür ederim
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2104
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 + iki modda calistirma

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Boşta olan herhangi bir inputa yapacağınız 21 tanımı ile PID fonksiyonunu pasif edebilirsiniz.
pıd.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey