1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Vfd el sürücü ve tranmitter

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2024, 01:19
gönderen semihalioglu
Merhaba

Sürücüye 25 barlık bir transmitter baglayıp pompa kontrolü yapmak istiyorum fakat aynı zamanda basınc degerini 485 üzerinden nasıl okuyabilirim yada okuyabilir miyim? ve sürücünün analog giriş 4-20ma çözünürlüğü kaç bit?

Re: Vfd el sürücü ve tranmitter

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2024, 09:21
gönderen Turhan
Merhaba,

Aşağıdaki parametreleri deneyebilirmisiniz?

02-00: 0 (PID set point seçimi: keypad)
02-01: 0 (Sürücü çalışma komutu: keypad yada farklı bir komut kaynağı tanımlayın.)

00-14: 1 (Decimal place of User-defined Value)
00-15: 25.0 (User-defined Value)

10-00: 1 (1: Keypad (based on Pr.02.00))
10-01: 3 (Negative PID feedback from external terminal ACI (4 ~ 20mA))

Sürücü üzerinde yer alan AVI/ACI dipswitch konumunu ACI konumuna alıp Sensör sinyalinizin + ucunu AVI, - ucunu ise ACM klemensine bağlamalısınız.

00-04 parametre değerini 5 ayarlarsanız sürücü keypad b satırında PID geri besleme değerini % cinsinden görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda 00-04 parametresi ile tanımladığınız monitor değişkenini de H2116 modbus adresinden okuyabiliyor olmalısınız.

PID set değerinizide keypad ana ekranında iken 0-25.0 aralığında ayarlayabilirsiniz.