VFD-EL MI GİRİŞ OKUMA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
damla
Mesajlar: 43
Kayıt: 09 Ara 2022, 11:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD-EL MI GİRİŞ OKUMA

Mesaj gönderen damla »

Merhabalar,

VFD-EL-W sürücü üzerindeki MI4 girişine bağladığım 0-1 kalıcı butonun durumunu PLC tarafında 0 veya 1 mi diye durumunu okumak istiyorum. MI4 girişinin durumunu kontrol edebileceğim bir yöntem var mıdır? MI4e bağladığım buton VFD-EL sürücünün frekans kaynağını değiştirmektedir. PLC ile VFD-EL sürücümü MODBUS üzerinden haberleştirmekteyim. PLC olarak AS218RX kullanmaktayım.

Yardımlarınız için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL MI GİRİŞ OKUMA

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücü üzerinde 04-26 parametre değerinden DI durumlarını okumayı deneyebilirmisiniz?

04-26 parametresine ait holding register modbus adresine 0x041A yada 401051 adresi ile erişebilirsiniz.

Bu parametre adresinden değer okuyup bu değeri D100 data adresine kaydederseniz PLC'de MI4 giriş durumunu D100.3 bit durumu ile okuyabilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
damla
Mesajlar: 43
Kayıt: 09 Ara 2022, 11:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL MI GİRİŞ OKUMA

Mesaj gönderen damla »

DVP12SE PLC kullandığım zaman MODRW bloğunun S3 kısmına 16#041A olarak mı tanımlamam gerekiyor? Ve DVP PLC için D100.3 gibi bir bit tanımlayamıyorum. O zaman ne yapamam gerekmekte ?

Yardımlarınız için teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL MI GİRİŞ OKUMA

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-SE serisi PLC modeli kullanıyorsanız okunacak data adresi için ISPSoft programlama editorunde 16#041A adres değerini kullanmalısınız.

D100 datasının 3. bit durumu içinde |BLD D100 3| bit kontağını kullanabilirsiniz.