Merhabalar,
VFD-EL-W sürücü üzerindeki MI4 girişine bağladığım 0-1 kalıcı butonun durumunu PLC tarafında 0 veya 1 mi diye durumunu okumak istiyorum. MI4 girişinin durumunu kontrol edebileceğim bir yöntem var mıdır? MI4e bağladığım buton VFD-EL sürücünün frekans kaynağını değiştirmektedir. PLC ile VFD-EL sürücümü MODBUS üzerinden haberleştirmekteyim. PLC olarak AS218RX kullanmaktayım.
Yardımlarınız için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
VFD-EL MI GİRİŞ OKUMA
- damla
- Mesajlar: 43
- Kayıt: 09 Ara 2022, 11:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL MI GİRİŞ OKUMA
Merhaba,
Sürücü üzerinde 04-26 parametre değerinden DI durumlarını okumayı deneyebilirmisiniz?
04-26 parametresine ait holding register modbus adresine 0x041A yada 401051 adresi ile erişebilirsiniz.
Bu parametre adresinden değer okuyup bu değeri D100 data adresine kaydederseniz PLC'de MI4 giriş durumunu D100.3 bit durumu ile okuyabilirsiniz.
.
Sürücü üzerinde 04-26 parametre değerinden DI durumlarını okumayı deneyebilirmisiniz?
04-26 parametresine ait holding register modbus adresine 0x041A yada 401051 adresi ile erişebilirsiniz.
Bu parametre adresinden değer okuyup bu değeri D100 data adresine kaydederseniz PLC'de MI4 giriş durumunu D100.3 bit durumu ile okuyabilirsiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- damla
- Mesajlar: 43
- Kayıt: 09 Ara 2022, 11:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL MI GİRİŞ OKUMA
DVP12SE PLC kullandığım zaman MODRW bloğunun S3 kısmına 16#041A olarak mı tanımlamam gerekiyor? Ve DVP PLC için D100.3 gibi bir bit tanımlayamıyorum. O zaman ne yapamam gerekmekte ?
Yardımlarınız için teşekkürler.
Yardımlarınız için teşekkürler.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL MI GİRİŞ OKUMA
DVP-SE serisi PLC modeli kullanıyorsanız okunacak data adresi için ISPSoft programlama editorunde 16#041A adres değerini kullanmalısınız.
D100 datasının 3. bit durumu içinde |BLD D100 3| bit kontağını kullanabilirsiniz.