1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

C2000 sürücü hızlanma sorunu ol aşırı yük hatası

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2024, 12:33
gönderen alaca859
C2000 sürücüde 15 kw atık su pompası çalışıyor pompa fanlatına muhtemelen pislik geldiğinde motor akımı 45 e çıkıyor referans 50 hz olmasına rağmen çıkış frekansı 11 hz de kalıyor bir süre sonra ol aşırı yük hatası veriyor 50 hz yüklenebilse motor pisliği atacak ve normal çalışmaya devam edecek bu koruma ayarını nasıl pasif hale getirebilirim

Re: C2000 sürücü hızlanma sorunu ol aşırı yük hatası

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2024, 13:04
gönderen Uğur
Bunu genellikle kontrolcü tarafından start ile gönce kısa süreli geri sonrasında ileri hareket verdirerek pisliğin geri hareketle atılmasını sonra normal bir kalkış izlenmesini sağlayabilirsiniz.

Re: C2000 sürücü hızlanma sorunu ol aşırı yük hatası

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2024, 14:28
gönderen alaca859
Şuan bana lazım olan referansı düşürmesini engellemek bununla ilgili parametreleri paylaşabilirmsiniz

Re: C2000 sürücü hızlanma sorunu ol aşırı yük hatası

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2024, 14:34
gönderen Uğur
06-55 parametresi akım azaltma fonksiyonudur ama bunun kötü bir durum olması şeklinde bakmayın sürücünün donanımsal hasara geçmesine neden olan güvenliktir.