1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

C2000 DENSIR KONTROL

Gönderilme zamanı: 30 Ağu 2024, 12:01
gönderen omertopal
Merhaba
sürücünün 1. analog girişinden gelen ana hız bilgisine, 2. analog girişinden gelen analog bilgisine göre ayarlayacağım bir % değer kadar ekleme yada çıkarma yapabilir miyim.
ana referansını; ikinci referans %50nin altına inerken azaltsın, %50nin üzerine çıkarken artırsın ama bunu ayarlayabileceğim yüzdelik ayara göre yapsın.
örneğin ana referansdan gelen değer 20hz iken ikinci referasdan gelen değer %50den %100 doğru giderken ana referansıma göre motor hızı 20hzden 25hzye doğru lineer artsın ve ikinci referasdan gelen değer %50den %0 doğru giderken ana referansıma göre motor hızı 20hzden 15hzye doğru lineer azalsın.

Re: C2000 DENSIR KONTROL

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2024, 09:28
gönderen Turhan
Sürücünüz üzerinde 00-35 ve 00-36 parametreleri yer alıyor ise aşağıdaki iki parametreyi kullanabilirsiniz.

Eğer yer almıyor ise sürücü dahili PLC programı yardımı ile iki farklı analog sinyalin seviyesine göre PLC programında FREQ komutu ile frekans komutunu oluşturabilirsiniz.

.