1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Sürekli Pulse Çıkışı

Gönderilme zamanı: 02 Tem 2018, 11:48
gönderen kuka92
Merhaba,

7.5 kw A2 sürücüm mevcut. Bunun CN1 soketini harici pulse kullanarak sürmek istiyorum. 37 ve 41 numaralı pini elimde bulunan 28sv plc yi giriş yapacağım. 41 numaralı pini Y6'ya, 37 numaralı pini Y7'ye giriş yaptım. Y6 üzerinden sürekli pulse çıkışı vermek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim ? Hangi ''M'' bitini aktif etmeliyim CH3 kanalı için ?

Birde pulse göstergesini CH3 kanalı için D1377'den mi okuyoruz ?

Re: Sürekli Pulse Çıkışı

Gönderilme zamanı: 02 Tem 2018, 20:37
gönderen Uğur
Sürekli pulse çıkış komutu PLSV dir. Bu komutu çalıştırarak istediğiniz frekansta sürekli pulse çıkışı alabilirsiniz. Aşağıdaki dokümanda 2 numaralı komutu inceleyiniz.

DVP Serisi PLC Pals Komutları

Re: Sürekli Pulse Çıkışı

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2018, 10:23
gönderen kuka92
Bir soru daha sormak istiyorum.7.5 kw servo ile metal kesim islemi yapiyoruz. Servoyu 2000 rpm ile surekli dur kalk yaptırıyoruz. Sisteme bagli 2 adet fren direnci var. Biri 1050 watt 63 ohm digeri 1000 watt 30 ohm. Yarim saat sonra firen direncleri cok ısınıyor. Ben servonun hizini artirdigim zaman da al002 hatasi veriyor. Nasil cozebilirim bu sorunu

Re: Sürekli Pulse Çıkışı

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2018, 11:25
gönderen Uğur
Öncelikle AL002 alıyorsanız yetersiz geliyordur servo için bağlı olması gereken min direnc değer 15 ohm olup ısınma durumuna karsı en az 4000 w ve üzeri direnç bağlamalısınız.