Merhaba.
Doosoft ile 107 ev model için yaptığım projede d100 ve d101 de kayıtlı double word veriyi alarmda kullanmak istiyorum ama sadece d100 gibi bir adresi seçebiliyorum. Bu dw veriyi alarmda nasıl kullanıp karşılaştırma işlemi yapabilirim.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Dopsoft programında dw veriler ile alarm oluşturma
- musdemir79
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 09 May 2024, 03:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- musdemir79
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 09 May 2024, 03:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopsoft programında dw veriler ile alarm oluşturma
Aslında olay şu:
As228t plc'de d100 ve d101 adresine analog basınç sensöründen gelen veriyi float formatında alıyorum. Bu veriyi dop107 hmi'da numerik veri kutusuna float veri ayarı yaparak doğru biçimde alıyorum ama alarm bölümünde sorun yaşıyorum. Olay şu:
1- Float veri türü seçemedim
2- Sadece d100 adresini seçebiliyorum
Sonuçta 0-10 arasında float olarak gelen veri alarm bölümünde 5000 lere kadar decimal veri olarak görünüyor ve yanlış alarm veriyor.
As228t plc'de d100 ve d101 adresine analog basınç sensöründen gelen veriyi float formatında alıyorum. Bu veriyi dop107 hmi'da numerik veri kutusuna float veri ayarı yaparak doğru biçimde alıyorum ama alarm bölümünde sorun yaşıyorum. Olay şu:
1- Float veri türü seçemedim
2- Sadece d100 adresini seçebiliyorum
Sonuçta 0-10 arasında float olarak gelen veri alarm bölümünde 5000 lere kadar decimal veri olarak görünüyor ve yanlış alarm veriyor.
- İslam
- Mesajlar: 2098
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopsoft programında dw veriler ile alarm oluşturma
Merhaba,
HMI Alarm kısmında Bit adresler ya da Word'ün Bitleri şeklinde bir kullanımı mevcut. Başlangıç datasını belirledikten sonra sıralı olarak ilerleyecektir(Sıralı Adres pasif değilse). Yani D100 başlangıç adresi verildi ve sizin 18 adet alarmınız varsa; 1 Word 16.bit olduğu için burada 16. ve 17. bitleri D101 datasının 0. ve 1. bitleri ile eşleştireceklerdir.
HMI Alarm kısmında Bit adresler ya da Word'ün Bitleri şeklinde bir kullanımı mevcut. Başlangıç datasını belirledikten sonra sıralı olarak ilerleyecektir(Sıralı Adres pasif değilse). Yani D100 başlangıç adresi verildi ve sizin 18 adet alarmınız varsa; 1 Word 16.bit olduğu için burada 16. ve 17. bitleri D101 datasının 0. ve 1. bitleri ile eşleştireceklerdir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- musdemir79
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 09 May 2024, 03:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopsoft programında dw veriler ile alarm oluşturma
Cevabınız için teşekkürler.
Aşağıdaki durum için ne yapabilirim.
As228t plc'de d100 ve d101 adresine analog basınç sensöründen gelen veriyi float formatında alıyorum. Bu veriyi dop107 hmi'da numerik veri kutusuna float veri ayarı yaparak doğru biçimde alıyorum ama alarm bölümünde sorun yaşıyorum.
Alarm oluştururken karşılaltırma adresine d100 giriyorum ve gelen basınç bilgisi 6.0 üzeri ise alarm vermesi gerekiyor.
Sonuçta 0-10 arasında float olarak gelen veri alarm bölümünde 5000 lere kadar decimal veri olarak görünüyor ve yanlış alarm veriyor.
Aşağıdaki durum için ne yapabilirim.
As228t plc'de d100 ve d101 adresine analog basınç sensöründen gelen veriyi float formatında alıyorum. Bu veriyi dop107 hmi'da numerik veri kutusuna float veri ayarı yaparak doğru biçimde alıyorum ama alarm bölümünde sorun yaşıyorum.
Alarm oluştururken karşılaltırma adresine d100 giriyorum ve gelen basınç bilgisi 6.0 üzeri ise alarm vermesi gerekiyor.
Sonuçta 0-10 arasında float olarak gelen veri alarm bölümünde 5000 lere kadar decimal veri olarak görünüyor ve yanlış alarm veriyor.
- İslam
- Mesajlar: 2098
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopsoft programında dw veriler ile alarm oluşturma
Alarm fonksiyonu HMI tarafında bir datanın içerisindeki değer şundan büyükse gerçekleşsin değil bitleri ya da word'ün bitlerinin aktif olma durumuna bakarak gerçekleşir. PLC tarafında gelen floating veriyi yorumlayıp şundan büyükse git D100 datasının şu bitini aktif et, farklı bir senaryo oluştuğunda başka bir bitini aktif demek suretiyle HMI'daki alarm fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- musdemir79
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 09 May 2024, 03:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dopsoft programında dw veriler ile alarm oluşturma
Tekrar teşekkürler.
Kolay gelsin
Kolay gelsin