DOP 110IS - S7 1200 PLC
- kadirazgn
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 15 Haz 2022, 22:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DOP 110IS - S7 1200 PLC
Arkadaşlar Merhaba ethernet üzerinden HMI DOP 110IS ve S7 1200 PLC haberleştiriyorum fakat hız çok yavaş özellikle ALARM lar çok geç geliyor bununla ilgili ne yapabilirim
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9533
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP 110IS - S7 1200 PLC
Alarm ayarlarınızda dağınık adres kullanmaktan kaçının. Sıralı adres kullanırsanız bir seferde daha fazla alarm verisini çekecektir. Birde alarm sayfasındaki tüm alarm adreslerinin alarm olsada olmasada süreki saykıl içerisinde okunduğuna dikkat ederek hareket edin. Hatta her bir bit alarmı ayrı ayrı bit adreslemek yerine word adresin bitleri ile ilişkilendirerek bir seferde 16 alarmın okunabileceğine dikkat edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- selams
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 22 May 2020, 11:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP 110IS - S7 1200 PLC
Uğur bey Merhabalar. Alarmlarda Gecikme sorununu bende yaşıyorum. Sıralı adres kullandım. 35 adet alarm ayarladım. Herhangi bir alarm tetiklendiğinde ekrana düşmesi 10 sn den fazla sürüyor ve resetlendiğinde de alarmın silinmesi aynı şekilde 10 sn den fazla sürüyor. Cevabınızda word adresin bitleri ile ilişkilendirin demişsiniz ben bunu tam olarak anlayamadım. Detaylı bir şekilde anlatma şansınız var mı? Yada bununla ilgili bir video bana yardımcı olacaktır. Şimdiden Teşekkürler.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9533
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP 110IS - S7 1200 PLC
Mümkünse alarmları PLC içerisinde bir word adresin bitlerine dizip alarm adresi tanımında bu wordun bitlerini kullanın anlatmaya çalıştığım konu bu.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- kadirazgn
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 15 Haz 2022, 22:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- kadirazgn
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 15 Haz 2022, 22:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP 110IS - S7 1200 PLC
çözümü yok mu?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9533
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP 110IS - S7 1200 PLC
Alarm elementi içerisinde adres kısmına MW2000 girdiğiniz zaman ilk 16 alarm MW2000 nin bitleridir. 17. alarm ise MW2002 dir. Sıralamanızı bunu dikkate alarak yapmalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal