HMI RS485 slave

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Punt
Mesajlar: 26
Kayıt: 07 Tem 2018, 13:34
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

HMI RS485 slave

Mesaj gönderen Punt »

Merhaba,

Bİr HMI ( 07S411 ) , bir PLC ( SS2 ) ve bir kaç VFD den oluşan sistemde PLC nin master kalanların slave olmasını istiyorum, böyle bir durum mümkün müdür, mümkünse nereden yapılır? ( Değilse tek çözüm HMI-PLC bağlantısını RS232 yapmak mıdır? )

Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI RS485 slave

Mesaj gönderen Uğur »

HMI slave olabilir fakat bu durum master yaparak harcamanız gereken zaman vu yapmanız gereken program zorluğu açısından belki 10 kat daha fazladır. RS232 ile HMI-PLC haberleştirip HMI master olsun RS485 ile PLC-Sürücü haberleştirin PLC master olsun. En hızlı ve kolay çözüm bu olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın