CP2000 motor maximum devire çıkmıyor.
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2025, 20:38
Merhaba elim gamak marka asenkron motor var hidrolik pompa olarak çalıştırıyor. Motorun etiket değerleri şöyle;
Nominal gerilim : 460V üçgen
Nominal akım : 25,7 A
Rpm : 3545
F: 60 Hz
Sürücü panelinden motor parametrelerini ayarlayıp 60hz setpointle start verdiğimde motor Max devire ulaşmadan 20 Hz de 28A çekiyor. 60hz ile dönmesi gerekirken 20-25 Hz de dönüyor. Üst ve alt frekans limitleri 0-60 Hz olacak şekilde ayarladım. Uygulama parametresi “Pump” olarak ayarlı ve V/f güç eğrisi “normal” olacak şekilde ayarlı.
Bu parametrelere rağmen 60 Hz frekans elde edemiyorum. Konu ile alakalı yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler.
Nominal gerilim : 460V üçgen
Nominal akım : 25,7 A
Rpm : 3545
F: 60 Hz
Sürücü panelinden motor parametrelerini ayarlayıp 60hz setpointle start verdiğimde motor Max devire ulaşmadan 20 Hz de 28A çekiyor. 60hz ile dönmesi gerekirken 20-25 Hz de dönüyor. Üst ve alt frekans limitleri 0-60 Hz olacak şekilde ayarladım. Uygulama parametresi “Pump” olarak ayarlı ve V/f güç eğrisi “normal” olacak şekilde ayarlı.