MS300 CANOPEN TORK MODU

Mesaj gönderen Falken »

Merhabalar. 15MC CanOpen portuna, MS300 AC motor sürücüyü CMM-COP02 haberleşme kartıyla bağladım. Burada sadece hız kontrol mü yapabiliyoruz? Tork Kontrol yapmamız mümkün mü?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 CANOPEN TORK MODU

Mesaj gönderen Turhan »

MS300 serisi sürücü modellerinde sadece açık çevrim tork kontrol modu desteklenmektedir. MS300 Sürücü Açık Çevrim Tork Kontrol Çalışma basşlığından uygulama adımlarına erişebilrisiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Falken
Mesajlar: 18
Kayıt: 25 May 2023, 13:58
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 CANOPEN TORK MODU

Mesaj gönderen Falken »

Turhan Bey merhabalar

Peki MS300 sürücü 6043 ve 6041 indexlerini destekler mi? Manualde anlık rpmi 6043H adresinden okuyabileceğim yazıyor ancak mapping kısmında göremedim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 CANOPEN TORK MODU

Mesaj gönderen Uğur »

RX PDO ya bakıyorsunuz TX PDO içerisinden eklemeyi deneyin.