1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI ile MS300 Dahili PLC Kontrolü

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2025, 16:49
gönderen deniz58_
Merhabalar,
Delta MS300 dahili plc içerisindeki X0 girişini rs485 ile hmi panel üzerinden kontrol edebilir miyim ? GMT marka hmi ile sürücü haberleştirmesi yaptım.Akım , gerilim , frekans değerlerini okuyabiliyorum.Modbus adreslerini incelediğimde X0 ile ilgili bir bilgi bulamadım,yardımcı olabilir misiniz ?

Re: HMI ile MS300 Dahili PLC Kontrolü

Gönderilme zamanı: 03 Şub 2025, 09:15
gönderen İslam
Merhaba,

MS300 Sürücü PLC fonksiyonunda X0 inputu fiziksel MI1 inputu ile eşleşir. Bu noktada haberleşme ile MIx inputlarını N.O yada N.C kontak yapabiliyorsunuz. MI1 inputunu N.C kontak yapabilmek için 02-12(020CH adresi)parametresinin 0.bitini "1" set etmeyi deneyebilirmisiniz?