MS300 Run-Start

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2025, 16:58
gönderen damla
Merhabalar,

MS300 sürücü ile bir AC motor kontrolü yapmaktayım. Bir DVP PLC’nin Y çıkışından start ve run vermek istiyorum. MI1 kısmına bir Y çıkışı bağladım ve 02.00 parametresini 1 olarak ayarladım. Fakat Y çıkışını 1 yaptığım halde sürücü run almıyor. Acaba başka bir MI çıkışından ayrınca RUN vermek mi gerekiyor, yoksa 02.00 parametresini mi yanlış girdim emin olamıyorum. 02.01 0 olarak mı kalmalı. Rica etsem yardımcı olabilir misiniz? Bağlantının fotoğrafını ekte paylaşıyor olacağım.

Yardımlarınız için teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim.

Re: MS300 Run-Start

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2025, 17:11
gönderen Yakup
Merhaba,

Ms300 sürücüyü harici terminallerde kullanmak istiyorsanız 00.21 parametresini 1 yapmalısınız.
MI1 :FWD MI2:REV olacaktır.