1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
C2000 plus hızlanma ve yavaşlama hatası
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2025, 12:23
gönderen amasyalı
C2000 PLUS hız kontrol cihazı devreye alındığında hızlanma ve yavaşlama hatası veriyor. zamanları 5 sn de yapsan 20 sn de yapsan özellikle yavaşlamada hata veriyor. sistem otomatikde PLC üzerinden hız ayarı alıyor. manuelde ise potansiyometre üzerinden hız ayarı alıyor.
eğer çihazı manuel alıp potansiyometre ile yavaş yavaş hızlandırırsanız sorun görünmüyor. ani hareket ederseniz aynı hataya düşüyor. makinayı otomatiğe alırsanız genelde yavaşlama hatası vermektedir. sistem fan uygulamasıdır
Re: C2000 plus hızlanma ve yavaşlama hatası
Gönderilme zamanı: 07 Nis 2025, 09:38
gönderen İslam
Merhaba,
OVD hatası Yavaşlamada Aşırı Voltaj hatasıdır ve sizin yaşadığınız durumun sebebi muhtemelen regenerative enerjiden kaynaklıdır. Bu durumda frenleme direnci takmanız gerekli. Sürücünün model etiketini paylaşırsanız kullanacağınız frenleme direnci değerlerini paylaşabilirim.
Re: C2000 plus hızlanma ve yavaşlama hatası
Gönderilme zamanı: 07 Nis 2025, 11:10
gönderen amasyalı
cevaplar için teşekkür ederiz.
Frenleme direncin, bizde düşündük ama burda şöyle bir durumda var potansiyometreyi devir artırma yönünde hızlıca cevirincede başka bir hata veriyor acaba bir paremetremi var diye sorduk fakat Burada DxxxxS marka kullanınca bir sorun görünmüyor.
Cihaz C2000+ 7,5 kw dır
Re: C2000 plus hızlanma ve yavaşlama hatası
Gönderilme zamanı: 07 Nis 2025, 13:29
gönderen İslam
Rampa süresi sizin için önemli değilse yavaşlamadaki hata için Serbest Duruş fonksiyonunu 00-22-->1 yaparak test edebilirsiniz. Yine de test amaçlı rampalı duruş için 01-49-->1,2,3 gibi seçenekleri sırasıyla test edebilirsiniz. Eğer hızlanmada da bu hatayı alıyorsanız otomatik hızlanma/yavaşlama parametresini 01-44-->1 test edebilirsiniz. Bunların hepsi kesin çözüm değil tabi ki. Normal çalışmada bu hatayı alıyorsanız(OVN) tek çözüm frenleme direncidir. 7,5kw C2000+ için önerilen frenleme direnci değeri;
48ohm 3000W
Re: C2000 plus hızlanma ve yavaşlama hatası
Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 17:05
gönderen amasyalı
İslam yazdı: 07 Nis 2025, 13:29
Rampa süresi sizin için önemli değilse yavaşlamadaki hata için Serbest Duruş fonksiyonunu 00-22-->1 yaparak test edebilirsiniz. Yine de test amaçlı rampalı duruş için 01-49-->1,2,3 gibi seçenekleri sırasıyla test edebilirsiniz. Eğer hızlanmada da bu hatayı alıyorsanız otomatik hızlanma/yavaşlama parametresini 01-44-->1 test edebilirsiniz. Bunların hepsi kesin çözüm değil tabi ki. Normal çalışmada bu hatayı alıyorsanız(OVN) tek çözüm frenleme direncidir. 7,5kw C2000+ için önerilen frenleme direnci değeri;
48ohm 3000W
Bu paremetreler sorunu çözdü