Mesaj gönderen yasinbzkrt »

Dop100 hmi da LUA da tanımladığımız integer vs. değişkenler Retain mi?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: LUA Değişkenleri Kalıcı mı?

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

mem.inter.read... ile okuduğunuz adresler kalıcı olmayan, mem.static.read... komutu ile okudğunuz veriler kalıcı adreslerdir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
yasinbzkrt
Mesajlar: 49
Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: LUA Değişkenleri Kalıcı mı?

Mesaj gönderen yasinbzkrt »

"Lua içerisinde tanımladığım bir değişkene örneğin bir buton aracılığıyla Value = 1 değerini atarsam, sistem kapatılıp yeniden açıldığında butona tekrar basmadan Value değişkeni son değerini korur mu?"
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: LUA Değişkenleri Kalıcı mı?

Mesaj gönderen Turhan »

HMI'ın yeniden enerjilenmesi sonrası Value tanımlı değişkeniniz 0'a dönecektir. Bunu istemiyorsanız HMI'ın $M dahili kalıcı hafıza bölgesini kullanmalısınız.