1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

soğutma sistemi

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2025, 09:45
gönderen aysteknoloji
Selamlar..
Soğutma sistemi projemizde 1 adet dop107ev - 1 adet 14ss2 - 10 adet dtc - 1 adette entes epm 07s mevcut..
HMI ile birbirlerine haberleşme sağlanıyor..
Bu soğutma sistemi HMI dan girilen haftanın 5 günü sabah 7 de çalışacak gece 02 de kapanacak sabah tekrar 7 de devreye girecek şekilde döngü devam edecek.
İlk defa kullandığım Gerçek zaman RTC ile Saat 23:59 a kadar sistemi çalıştırabiliyorum sonrasını yapamadım..
PLC ve HMI dan nasıl yaparım bunu..

Re: soğutma sistemi

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2025, 10:07
gönderen Turhan
PLC programı içerisinde TZCP (Time Zone Compare) komutunu kullanmalınsız. Burada kapama zamanı açma zamanından büyük ise komutla ilgili ilave bir işlem yapmanıza gerek kalmamaktadır. (07:00'da aç, 23:00'da kapat gibi)

Ancak gece yarısı 23:59:59'dan sonra bir kapama zamanınız var ise (07:00'da aç 02:00'da kapat gibi) burada kapama zamanı açma zamanından küçük olduğundan ayrıca işleme tabi tutmalısınız. Bunun için mesaja eklediğim basit örnekten faydalanabilirsiniz.

.

Re: soğutma sistemi

Gönderilme zamanı: 25 Nis 2025, 07:40
gönderen bayram.caliskan
14SS2 içerisinde hafıza pili olmadığından her enerji kesilmesinde gerçek zaman komutlarında sorun yaşarsınız fakat belirli zamanlarda HMI=>PLC arasında saat güncellemesi yaptırarak bu sorunu aşabilirsiniz. (sisteminiz kusursuz çalışır merak etmeyin)