Hmı plc ethernet haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 25 Nis 2025, 13:50
gönderen Samett38
Dop 107 ev hmı modeline dvp-12se modülü ethernet ile haberleşmiyor TCP oku Hata 22 kodu veriyor.

Re: Hmı plc ethernet haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 25 Nis 2025, 14:23
gönderen Turhan
DVP-SE serisi PLC'nin default IP adresi 192.168.1.5'dir PLC üzerinde hiç bir ayar yapmadan dahi bu IP adresi üzerinden PLC'ye erişebiliyor olmalısınız. HMI tarafındaki ayarlamanız gereken haberleşme ayarları basitce aşağıdaki gibi olmalıdır.

Eğer hala haberleşme hatası almaya devam ediyorsanıuz kablo, switch ve diğer IP adres atamalarını kontrol etmelisiniz.

.