dop100 buffer ID içerik silme

Gönderilme zamanı: 16 May 2025, 16:14
gönderen dcvoltage
merhaba..
dop 100 serisi ekran kullanıyorum dopsoft ver.4.00.16.30
2adet ayrı ayrı geçmiş data tablosunu BufferID 1 VE 2 şeklinde ayarladım
kaydetmede bir sorunum yok fakat geçmiş kayıtları silerken
bufferID 1 içeriğini silerken BufferID 2 içeriğinide siliyor buffer ID içeriğini silerken sadece Buffer ID 2 içeriğini siliyor.
control status içinde plc D4 Data buffer kaydetme D4 buffer silme olarak ayarlı.
plc içerisinden d3 içerisine k3 gönderdiğimde BUFFER ID 1 kaydediyor.
plc içerisinden d3 içerisine k6 gönderdiğimde BUFFER ID 2 kaydediyor.

plc içerisinden d4 içerisine k3 gönderdiğimde BUFFER ID 1 ve BUFFER ID2 data kayıtlarını siliyor.
plc içerisinden d4 içerisine k6 gönderdiğimde BUFFER ID 2 siliyor.

Re: dop100 buffer ID içerik silme

Gönderilme zamanı: 20 May 2025, 09:28
gönderen Uğur
Buffer3 -- Buffer2 -- Buffer1

Yukarıdaki dizilimi dikkate aldığınız zaman 6 rakamı binnary olarak 110 dır bunların karşılığı Buffer3 ve Buffer2 ye gelir ve doğal olarak Buffer2 nin silinmesi normaldir.