Macro Sorunu

Gönderilme zamanı: 24 Tem 2025, 13:39
gönderen Ercotech_35
Merhabalar.

Dop panelimi 12 SE PLC mi ve ENTES marka analizörü modbus üzerinden haberleştiriyorum.Ekrana analizörden değer geliyor .Fakat resimdeki makroyu yazdığımda haberleşme kopuyor ve haberleşme hatası veriyor ekran.

Yardımlarınızı rica ederim
Ekran Alıntısı2.PNG
Ekran Alıntısı1.PNG

Re: Macro Sorunu

Gönderilme zamanı: 24 Tem 2025, 16:12
gönderen İslam
Merhaba,

Enerji analizöründen gelen değeri direk invertere mi yazmaya çalışıyorsunuz? Macronun yarısı çıkmamış. Birde ekranın verdiği hata nedir?

Re: Macro Sorunu

Gönderilme zamanı: 24 Tem 2025, 16:31
gönderen Ercotech_35
Merhaba İslam Bey

Önceki fotoda çıkmayan yazıları atıyorum.Ekrandaki analizörden okuduğum değeri PLC ye atmaya çalışıyorum.Makroyu silince haberleşme var ama makroyu yazınca ekranda macronun hatasını veriyor.


Ekran Alıntısı3.PNG

Re: Macro Sorunu

Gönderilme zamanı: 24 Tem 2025, 16:57
gönderen İslam
Enerji analizörü diyorsunuz ancak İnverter adresini kullanmışsınız. Bir yanlışlık var, aldığınız hatayı da mesajda belirtirmisiniz.

Re: Macro Sorunu

Gönderilme zamanı: 24 Tem 2025, 17:20
gönderen Ercotech_35
İslam Bey

Sitenizde haberleşme örnek uygulamalr 2.sayfada dopB Entes haberleşme örneğinde de inverter diye yazılmış okuma adresi kısmına.Ona bakarak yaptım .Makroyu ekrana yazmadığım sürece tüm bilgileri okuyorum Entes den.Ben PLC ye atamıyorum macro ile .

Re: Macro Sorunu

Gönderilme zamanı: 24 Tem 2025, 17:21
gönderen Ercotech_35
Hata Mesajınıda yarın panelin başına geçince belirtirim.

Teşekkürler

Re: Macro Sorunu

Gönderilme zamanı: 25 Tem 2025, 08:26
gönderen Ercotech_35
İslam Bey
Ekrandaki hata kodu
COM 2 Station No. 1 PLC_D105 Write Error 3 Şeklindedir.

Re: Macro Sorunu

Gönderilme zamanı: 25 Tem 2025, 09:07
gönderen İslam
Aldığınız hata macrodan ziyade macro içerisinde kullandığınız PLC ile alakalı. Error 3 genel bir haberleşme hatasıdır. Ekrana ID'si 1 olan bu PLC'den D105 datasını kullanacak şekilde bir element ekleyip tekrar haberleşmeyi deneyin muhtemelen onda da benzer hatayı alıcaksınız. Haberleştiğiniz PLC'nin ID'sini, haberleşme protokolünü ve fiziki bağlantınızı kontrol edin.

Re: Macro Sorunu

Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2025, 14:09
gönderen Ercotech_35
Merhabalar

Haberleşme protokolümü RTU olarak ayarlayıp haberleşmeyi sağladım.Ekranda entes analizörden gelen değeri çok rahat okuyorum.Ekrana bir buton koyup plc den bir çıkışı bu butonla akktif ediyorum.Fakat bir türlü macro ile okuduğum değeri plc ye atamıyorum.

Re: Macro Sorunu

Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2025, 15:01
gönderen İslam
Eğer PLC ile sorunsuz haberleşebiliyorsanız okuduğunuz değeri HMI'yın hafızasına sonra bu hafızadaki değeri PLC'nin ilgili datasına taşımayı deneyebilirmisiniz.