LC202 DOP100 PANEL

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2025, 15:04
gönderen hakanmuh
LC202 Yİ PLC OLMADAN DİREKT DOP107BV YE BAĞLAYIP DEĞER OKUMAK VE YAZMAK MÜMKÜN MÜ

Re: LC202 DOP100 PANEL

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2025, 15:33
gönderen hakanmuh
DVP201LC VEYA DVP202LC Yİ PLC OLMADAN DİREK OLARAK DOP107BV YE BAĞLAMAK VE REGİSTERLARINA ULAŞMAK İSTİYORUM (ÖR:TARTIM BİLGİSİNİ OKUMAK VEYA HERHANGİBİR REGİSTERE YAZMAK) . BUNU DEMEK İSTEDİM

Re: LC202 DOP100 PANEL

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2025, 15:46
gönderen Yakup
Merhaba,

Rs485 üzerinden haberleşme sağlayabilirsiniz.
Lc202 loadcell modülü manuel ekte yer almadır, ilgili adreslere yazarak haberleşebilirsiniz.
DELTA_IA-PLC_DVP201-202-211LC-SL_I_TSE_20161103.pdf

Re: LC202 DOP100 PANEL

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2025, 16:24
gönderen hakanmuh
dop100 serisinde
diğer delta cihazlarla haberleştiğim gibi
Communication settingte
com1 üzerinden
manufacturers de delta
ve altında delta controller ascii kullanabilir miyim?
eğer oluyorsa register formatı için açılan delta inverter temperature cotroller, plcm-plc,d kısımlarının altındaki r rw w gibi adresleri mi kullanmam gerekiyor.

yoksa manufacturers modbus seçip modbus ascii vs. oradan mı ilerlemem gerekiyor.

Re: LC202 DOP100 PANEL

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2025, 16:43
gönderen Yakup
Haberleşme ayarlarından delta controller ascii kullanacaksınız.
Element Aygıt tipini seçiminde" RW-R- W-" kullanabilirsiniz.