DOP100 Sayı Görüntüleme Problemi
Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2025, 17:45
gönderen cakto
Merhaba dop 100 serisi panelde reçete oluşturdum 2 alan floating 2 alan usnsigned decimal
Plc de görünümü otomatik yaparsam floating sayılar bir garip görünüyor sayıcı normal çalışıyor
ama görünümü floating yaparsam virgüllü sayılar tam görünüyor bu sefer sayıcı çalışmıyor.
Re: DOP100 Sayı Görüntüleme Problemi
Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2025, 09:07
gönderen İslam
Merhaba,
Editör sayı görüntüleme seçimi programınızı etkilemez. Yani HMI'dan floating bir veri gönderip PLC içerisinde bunu uygun komutlar ile(örneğin DADDR komutu gibi) kullanıyorsanız editör görüntüleme formatını decimal de seçseniz arka planda işlemleri doğru yapacaktır sadece bunu görüntüleme formatı decimal olduğu için doğru göstermeyecektir.
Re: DOP100 Sayı Görüntüleme Problemi
Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2025, 14:14
gönderen cakto
ddrvic komutu ile counter kullanıyorum birinden biri şartlara göre çalışmıyor
Re: DOP100 Sayı Görüntüleme Problemi
Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2025, 14:15
gönderen İslam
komut içerisinde floating değermi kullanmaya çalışıyorsunuz?
Re: DOP100 Sayı Görüntüleme Problemi
Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2025, 15:26
gönderen cakto
hımmm bu soruyla hatamı anladım komuta integer vermem lazım tşk ederim