Hmı haberleşme hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
DEN
Mesajlar: 30
Kayıt: 18 Ağu 2025, 17:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Hmı haberleşme hatası

Mesaj gönderen DEN »

HMI (DOP107CV) com1 üzerinden plc (Dvp20sx211t) ile rs232 haberleşme sağlayabiliyorum fakat hmı master olarak kullanmak istediğim için bağlantılarımı dop107cv için mode1'e göre yaptım. com2 üzerinden plc'yle rs232 haberleşme sağlayamıyorum ve com2 üzerinden sürücüyle rs485 haberleşme sağlayamıyorum. Sebebi ne olabilir nasıl düzeltebilirim yardımcı olur musunuz?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2097
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı haberleşme hatası

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Fiziki COM1 portu ile COM2 portu birbirinden bağımsızdır. COM1 portu zaten fix olarak RS232 ile kullanılır. Fiziki COM2 portunda yapılacak 2 farklı bağlantı ile COM3 portuda elde edilir. COM2 ve COM3 portu üzerinden hangi pinleri kullanıyorsunuz? HMI tarafında aldığınız hata nedir?