1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dop-115mx enerji kesintisi sonrası haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2025, 13:23
gönderen burakgul
Dop-115mx model numaralı hmi da vnc üzerinden ethernet kablo yardımıyla bir android televizyondan görüntüyü izliyor ve müdahele ediyoruz ama enerji kesintisi sonrası televizyondan bağlanmakta problem yaşıyorum programı hmi a tekrardan yüklediğim de problemsiz devreye girmekte.
Çözümde değerli fikirlerinizi rica ederim

Re: Dop-115mx enerji kesintisi sonrası haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2025, 13:34
gönderen İslam
Merhaba,

Öncelikle DIAScreen programının güncel versiyonunu kullandığınıza emin olun. Bu durum HMI'ya tekrar program yüklemek ile çözülecek birşey değil esasen. Mesela bilgisayar üzerinde RealVNC Viewer programı ile test ettiğimde HMI enerji kesintisi sonrası programı yenilememe bile gerek kalmadan otomatik bağlanıyor. Muhtemelen sorununuz TV yada TV'ye kurduğunuz VNC programı ile alakalıdır.