1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP-300 Üzerinden Program Yükleme Sorunu

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2025, 15:32
gönderen yikhalim7
Merhaba,

eDIACloud üzerinden VNC ile HMI'ı kontrol edebiliyorum.
DOP-300 videolarınızı adım adım uyguladım.
DOP-300 aracılığı ile program yükleme konusunda 2 sorum var.

1- HMI Tunnel üzerinden program yükleme sorunu.
Aşağıdaki görselde görüldüğü üzere söylenilen her seyi yaptım fakat program yüklenmiyor. FW versiyonundan olabilir mi?
hmi.png
2- eComm üzerinden PLC Program yükleme sorunu
192.168.1.5 IP adresi olan AS PLC'ye eComm üzerinden bağlanmak istediğimde aşağıdaki uyarıyı alıyorum. Sebebi ne olabilir?
ecomm.png

Re: DOP-300 Üzerinden Program Yükleme Sorunu

Gönderilme zamanı: 08 Ara 2025, 09:05
gönderen İslam
Merhaba,

HMI Sistem Menü içerisinden Network Packet Transmission kısmını Small yapıp tekrar deneyin. DIAScreen ve COMMGR programlarının en güncel versiyonlarını kullandığınıza emin olun. Ethernet Bypass mod için HMI-PLC sağlıklı bir şekilde LAN portundan haberleşiyor olması gerekiyor. Eğer interneti LAN portu üzerinden veriyorsanız haberleşmenin olduğu portu kullanmayın. Onun dışında özel bir ayar bulunmuyor, videoda da izleyeceğiniz üzere güncel versiyonlar ile sorunsuz bir şekilde bağlantı sağlanmaktadır. Ayrıca HMI'yın DIACom tünel bağlantısının gecikmesi yüksek duruyor 788ms bu gecikmede örneğin program atarken bağlantının kopmasına vs sebebiyet verebilir ona dikkat edin.
npt.png