1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme
Gönderilme zamanı: 10 Şub 2019, 10:40
gönderen kalamiza
Merhaba ; dvp-copm plc CANopen kartı ile invertere taktığımız EMC-COP01 CANopen kartını
haberleştirerek inverterin fonksiyonlarını plc üzerinden kontrol etmeyi başardık .
CANopen protocolüne , yapacağımız projeye uygulayacak kadar anladığımızı düşünüyorum lakin masa üstünde yaptığımız denemelerde
görüldüki;
* inverter ile plc arasındaki CANopen haberleşme kablosunu söktüğümüzde plc bunu anlıyor fakat inverter arızaya geçmiyor en son durumu ne ise onu korumaya devam ediyor bu durumda inverter arıza verip durmasını istiyoruz bunun için ne yapmamız gerekli.
Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2019, 09:02
gönderen edogan
kalamiza yazdı: 10 Şub 2019, 10:40
Merhaba ; dvp-copm plc CANopen kartı ile invertere taktığımız EMC-COP01 CANopen kartını
haberleştirerek inverterin fonksiyonlarını plc üzerinden kontrol etmeyi başardık .
CANopen protocolüne , yapacağımız projeye uygulayacak kadar anladığımızı düşünüyorum lakin masa üstünde yaptığımız denemelerde
görüldüki;
* inverter ile plc arasındaki CANopen haberleşme kablosunu söktüğümüzde plc bunu anlıyor fakat inverter arızaya geçmiyor en son durumu ne ise onu korumaya devam ediyor bu durumda inverter arıza verip durmasını istiyoruz bunun için ne yapmamız gerekli.
Aşağıdaki parametreyi kontrol eder misin?
09-02 COM1 Transmission Fault
Treatment
0: Warn and continue operation
1: Warn and ramp to stop
2: Warn and coast to stop
3: No warning and continue operation
Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2019, 11:03
gönderen Turhan
Merhaba,
09-01 parametresi Modbus iletişim için hata davranışıdır. DVPCOPM-SL DS301 standartını desteklediği için sürücü bağlantı kopması sonrasında hataya geçmemektedir.
Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2019, 22:16
gönderen kalamiza
Merhaba .
O zaman bu projede as serisi plc kullanmamız gerekecek sanırım .
elimde as228p plc var onunla deneyelim ama ispsoft kullanmamız gerecek . Bu programa çok yabancıyız . Yardımlarınıza ihtiyacımız olacak . Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar iyigünler.
Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme
Gönderilme zamanı: 12 Şub 2019, 09:04
gönderen Turhan
AS Serisi PLC ile test ettiğimizde Canopen üzerinden bağlantı kopması yaşandığında sürücü can bağlantı hatasına düşmektedir. Bu PLC modelini kullanabilirsiniz.
Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme
Gönderilme zamanı: 30 Haz 2022, 08:54
gönderen eneskuroglu
konuyu hortlatıyorum kusura bakmayın
as218 plc kullanıyorum. herhangi bir adresde haberleşme hatası oldugunda plc ye nasıl bilgi gönderebilirim haberleşme hatası diye
Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2022, 10:58
gönderen Turhan
Herhangi bir haberleşme hatası durumunda PLC Index 6041 status word adresinin 3. bit durumunu okuyabilirmisiniz? Yada bu adresin değişimini kontrol edebilirmisiniz?