1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Vfd E serisi inverter
Gönderilme zamanı: 22 Mar 2018, 22:11
gönderen Rahman
Vfd e serisi inverterle 2 motoru aynı anda çalıştıra bilirmiyim motorlar 0,35 kw
Re: Vfd E serisi inverter
Gönderilme zamanı: 22 Mar 2018, 22:15
gönderen Uğur
Toplam motor gücünde bir sürücü ile aynı anda 2 motoru çalıştırabilirsiniz.
Re: Vfd E serisi inverter
Gönderilme zamanı: 22 Mar 2018, 22:19
gönderen Rahman
Sürücüyü 1.1 veya 1.5 kw seçmeyi düşünüyorum
Re: Vfd E serisi inverter
Gönderilme zamanı: 22 Mar 2018, 22:22
gönderen Uğur
Her motoru kendi akım değerinde termik ile koruyun. 0.7kw üzeri sürücü kullanmanız uygundur.
Re: Vfd E serisi inverter
Gönderilme zamanı: 23 Mar 2018, 14:19
gönderen Rahman
Teşekkürler ilgi ve alakanız içün
Re: Vfd E serisi inverter
Gönderilme zamanı: 30 Mar 2018, 17:21
gönderen burakilhan
kolay gelsin ( DELTA VFD-E serisi 11kW sürücü ile 3000 devir motor çalıştıracağım bunu için ( 2000w 53 ohm ) frrenleme direncim mevcut.
3000 devirde frenleme direnci yeterli olur mu ?
parametrelerde yardımcı olursanız sevinirim.
iyi çalışmalar...
Re: Vfd E serisi inverter
Gönderilme zamanı: 30 Mar 2018, 17:29
gönderen Turhan
Tabloda ortalama atalet değerlerine göre 11kw VFD-E için 1500W43Ω direnç gösteriliyor atalet konusunda emin değilseniz 43Ω sabit kalmak koşulu ile drenç güçlerini artıırmanızda fayda olacaktır.
VFD_E Resistor.png
Re: Vfd E serisi inverter
Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 23:23
gönderen eyupppp
7.5 kw hız kontrol startliyorum frekans 60 hz bunu 30 40 dusurdugumde voltaj hatası veriyor sebebi ne olabilir
Re: Vfd E serisi inverter
Gönderilme zamanı: 05 May 2018, 09:30
gönderen Uğur
Ataletli bir sistem olmalıki ani hız düşümünde motor ataletinden dolayı aşırı regeneratif enerji oluşuyor. Duruş rampasını uzatın yada frenleme direnci bağlayın.
Re: Vfd E serisi inverter
Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 13:39
gönderen eyupppp
50 hz de fabrika ayarlarına donderdim oldu tesekkurler