1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Referans ile motor yönü değiştirme
Gönderilme zamanı: 22 Ağu 2019, 14:33
gönderen by_tenisyen
Merhabalar bir proje için 380v 0,75 kw inverterli motoru 0-10 v referans ile motor yönü değiştirmem gerekiyor. Hangi model delta inverter uygun olur. Örneğin 5v ta hareket etmeyecek 5v altında sola hızlanacak 5v üstünde sağa hızlanacak.
Re: Referans ile motor yönü değiştirme
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 09:41
gönderen Turhan
Merhaba,
Sürücülere PLC programı yaza bilirseniz VFD-E serisi sürücü kullanarak 0-10v'luk analog değerinizi PLC programı içerisinde +-50.00Hz aralığına skala edebilirsiniz. VFD-C2000 serisi sürücü kullanarak da AUI girişinden sadece parametre ayarları ile 0-10vdc'lik sinyalinize göre sürücüyü +-50.00Hz gibi aralıkta çalıştırabilirsiniz.
0.0VDC = 50.00Hz (Geri Yön)
5.0VDC = 00.00Hz (Motor Stop)
10.0VDC = 50.00Hz (İleri Yön)
Re: Referans ile motor yönü değiştirme
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 10:56
gönderen by_tenisyen
Merhaba
Öncelikle yardımınız için teşekkür ederim. Hangi parametreleri nasıl ayarlamam gerekiyor. Daha önce böyle bir uygulama yapmadığım için soruyorum.
03-10 03-18 bu parametreler ile mi? Ayarlayabilirim.
Re: Referans ile motor yönü değiştirme
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 11:12
gönderen Turhan
Bu uygulamayı C2000 ile gerçekleştirecekseniz sürücü fabrika ayarlarında iken aşağıdaki parametreleri ayarlayınız.
00-20: 2 (Frekans Komutu Harici analog giris)
00-21: 0 (Çalışma Komutu Kepyad)
03-50: 1 (AVI Girişi için 3 nokta eğimi)
03-51: 0.0v
03-52: -100.0%
03-53: 5.0v
03-54: 0.0%
03-55: 10.0V
03-56: 100.0%
AVI_Eğim.jpg
Re: Referans ile motor yönü değiştirme
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 11:41
gönderen by_tenisyen
Çok teşekkür ederim. İnverter start için digital girişlerinden birini kullanamazmıyız. İnverter stop-start için. Kullanılmadığında inverter startını kapatmak gerekiyor.
Re: Referans ile motor yönü değiştirme
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 11:48
gönderen Turhan
00-21 Parametesini Harici terminal (1) girişi olarak ayarladığınızda sürücüye DCM-FWD klemenslerini anahtarladığınızda ileri start, DCM-REV klemenslerini anahtarladığıızda geri start komutu gönderebilirsiniz.
Re: Referans ile motor yönü değiştirme
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 12:44
gönderen by_tenisyen
0-21 paremetresini keypad olarak ayarlayın demişsiniz. O zaman inverter kullanılmadığında keypad üzerinden stop etmek gerekmez mi? Ben onun için sordum. Terminallerden FWD ucuna buton bağlayıp start verdiğimde potans ile sağ-sol kontrol edilebilinir mi? Terminallerden sürekli Fwd yönünde çalışması için komut gitmeyecek mi?
Re: Referans ile motor yönü değiştirme
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 14:39
gönderen Turhan
Yukarıdaki parametreleri denerken sürücüye keypad üzerinden start vermiştim. Muhtemelen +10VDC'lik analog sinyali var iken DCM-FWD sinyali gelir ise default olarak ileri yönde max. devir, DCM-REV sinyali gelir ise default olarak geri yönde max. devir dönecektir. Bu durumda bu girişin yalnzıca birisini kullanmanız yeterli olacaktır.
Re: Referans ile motor yönü değiştirme
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 15:44
gönderen by_tenisyen
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Malzeme siparişi verdim. Geldiği gibi deneyeceğim.
Re: Referans ile motor yönü değiştirme
Gönderilme zamanı: 07 Tem 2022, 10:20
gönderen onur9359
delta vfd007el21a ile aynı uygulamayı yapabilirmiyiz...