DTA1000 HATA

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2019, 17:24
gönderen bayram.caliskan
Merhaba dta1000 modülü haberleşmeyle ısı değerini hmi'ye alıyorum. öğrenmek istediğim.
1. Cihazda pt100 arızalı yada kopuk vs gibi hata kodları varmı?
2. Çıkış Rölelerini set ettiğim değere göre nasıl aktif edebilirim(Alarm Gibi)

Re: DTA1000 HATA

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2019, 17:45
gönderen Turhan
DTB ve DTC serisi proses kontrol cihazlarında PV değerinin okunduğu registerin değeri anormal input durumlarında H8002, H8003... gibi değerler üretmektedir. (Örn: PV adresinden H8003 değeri okunuyor ise sensör bağlı değil bilgisi gibi yorumlanabiliyor.)

Aynı bilgi DTA'nın dokümanında belirtilmemiş ancak sensör girişi bağlı olmayan bir DTA'dan PV değerini okuyup aynı değerleri gözlemlemeyi deneyiniz.

DTB_DTC.jpg

Re: DTA1000 HATA

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2019, 20:27
gönderen bayram.caliskan
2. sorumun cevabı nasıl olur?

Re: DTA1000 HATA

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2019, 09:04
gönderen Turhan
Eğer;

Okunan sıcaklık değer Set edilen değer + AL-H parametresinde belirtilen değerden büyük olduğunda çıkış almak istiyosanız 2. Alarm tipini

Okunan sıcaklık değer Set edilen değer + AL-L parametresinde belirtilen değerden küçük olduğunda çıkış almak istiyosanız 3. Alarm tipini kullanmalısınız.

2.Alarm tipi için; Set değeri = 80.0c ve AL-H değeri 10.0c ise 2. Alarm kontğı olarak ayarlanan kontak çıkışı okunan sıcaklık değeri 80.0+10.0=90.0c üzerindeki tüm değerlerde aktif olacaktır.

DTA_SV.jpg