1. sayfa (Toplam 3 sayfa)
RS485 ile VFD-EL sürme
Gönderilme zamanı: 01 Nis 2018, 21:45
gönderen Ahmet
28SV model plc ile 4 adet VFD-EL serisi inverteri LINK yoluyla frekanslarını yazıp anlık frekans bilgilerini okuyorum Bu haberleşmeyi bozmadan İleri ve Geri yön değişikliğinide PLC içeirindeki komutlarla yapmak istiyorum mümkünmüdür? eğer mümkünse 4 adet VFD inverter için hem frekans yazıp hemde start ve yön değişikliklerini yapabileceğim örnek bir program rica edebilirmiyim?
Teşekkür ederim.
Re: RS485 ile VFD-EL sürme
Gönderilme zamanı: 01 Nis 2018, 21:50
gönderen Uğur
Güvenlik nedeniyle haberleşme üzerinden start-stop verilmesini önermem. Herhangi bir haberleşme kopması durumunda kontrolü kaybedeceğiniz anlamına gelebilir. Bunun yerine digital terminal girişlerini PLC çıkışları ile kontrol ederek daha güvenlikli bir yol izleyebilirsiniz.
Yinede kullanmak istiyorum derseniz 02-01 parametresinden haberleşme seçerek ardından PLC programında 2000H adresine K18 göndererek ileri start, K34 göndererek geri start ve K1 göndererek stop verdirebilirsiniz.
Re: RS485 ile VFD-EL sürme
Gönderilme zamanı: 01 Nis 2018, 22:05
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim
Re: RS485 ile VFD-EL sürme
Gönderilme zamanı: 01 Haz 2018, 14:03
gönderen kara_alper
EL Serisi sürücüler için
09-02 nolu parametreyi 2 yaptığınızda haberleşme hatasını algıladığında sürücü çalışmayı kesiyor
09-03 nolu parametre hata algılama zamanı 1sn üzerinde yazın uygulama kurtarıyorsa ms olursa haberleşme varken bile kesildi diye algıladı.
kolay gelsin.
Re: RS485 ile VFD-EL sürme
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:17
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Resimde görülen program parçacığında M70 ve M71 ikisini true yaptığımda sadece H2001 adresine frekans yazabiliyorum.
H2000 adresine değer yazabilmek için M70 false yapmak zorunda kalıyorum.
Buradaki hatamın ne olduğunu söylermisiniz?
Birde bu programa öçekilen akım ve voltaj okumak istediğimde eklemeleri yapınca hata alıyorum. Nasıl düzenlemem gerekiyor.
Program parçacığı ektedir.
Teşekkür ederim.
SV+VFD Modbus.zip
11.jpg
Re: RS485 ile VFD-EL sürme
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:25
gönderen Uğur
RS485 tek yollu haberleşme hattıdır ayı anda 2 komut ile çalışmayacaktır. Komutları sıralı çalıştırmalısınız.
Re: RS485 ile VFD-EL sürme
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:32
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim. Farklı bir step adımına da H2000 koyacağım o zaman
Re: RS485 ile VFD-EL sürme
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:41
gönderen Uğur
Birine M70 açığını diğerine M70 kapalısını koyarsanız bunuda bir zaman döngüsünde konum değiştirirseniz komutlar çakışmadan çalışacaktır.
Re: RS485 ile VFD-EL sürme
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:54
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim.
8 adet VFD inverter bağlı Bu durumda Bir timer saydırıp timer karşılaştırmaları ile bir step içerisinde dediğiniz şekilde yapmak daha mantıklı olacak karışıklığı önlemek ve programı kısaltmak adına.
Re: RS485 ile VFD-EL sürme
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:56
gönderen Uğur
Yada M1123 ü kontrol ederek sıralı komut çalıştırma yoluna da gidebilirsiniz. İşi tamamlanan komutu kapatıp bir sonrakine geçiş şeklinde bunuda M1123 den anlayabilirsiniz.