1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MS-300

Gönderilme zamanı: 03 Şub 2020, 19:31
gönderen alidogruyol
MERHABALAR

MS300 İNVETERLERİN MANUEL PDF VARMIDIR.

BİDE ELİMDE
1 ADET DOP-107EV SERİSİ HMI
1 ADET DVP12SE11R SERİSİ PLC
4 ADET MS300 İNVERTER VAR BUNLARA EK OLARAK CMM TİPİ TCIP HABERLEŞTİRME KARTI TAKILI. CİHAZLAR BULUNMAKTADIR.

İNVERTERLARI HMI VE PLC ÜZERİNDEN TCIP HABERLEŞTİREREK

FREKANS YAZMA
START STOP YAPMA
ANLIK ÇEKİLEN AMPERİ OKUMA
VE ÜSTÜNDEKİ DİJİTAL GİRİŞLERİN SİNYAL DURUMUNU GÖRMEK İSTİYORUM.

BUNUNLA ALAKALI BİR ÖRNEK VEYA YARDIMCI OLUCANIZ BİR DOSYA VARMIDIR.
VE İNVERTERLAR İÇİN EDS DOSYASI OLUŞTURULMALIMIDIR.

Re: MS-300

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2020, 09:05
gönderen Uğur
Kart TCP IP ayarlarını yaptıktan sonra Modbus TCP IP ile yine 2001H frekans yazma 2000H run-stop 2102H frekans okumadır. Modbus adresleri aynıdır.

MS300 İnverter Modbus Haberleşme Adresleri
MS300 Uygulama Manueli

Re: MS-300

Gönderilme zamanı: 30 Ara 2023, 08:43
gönderen eneskuroglu
merhaba ms300 ethernet ip içinde haberleşme adresleri ve komutları aynımıdır. yoksa farklı adres ve komutlar varmıdır

Re: MS-300

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2024, 09:28
gönderen Turhan
H2000 ve H20001 için belirtilen adres ve adres özellikleri birebir aynıdır.