hmı PLC haberleşme sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2018, 09:53
gönderen mbaskan
HMI kendi yazlımı ve usb port haberleşmesinde hiçbir sorun yok. Fakat HMI ile DP serisi bir PLC ile haberleşmeye çalışınca genelde com errror veriyor.
Mekatronik deney seti üzerinde DOP 411 panel var Panelin arkasında bulunan COM2 ile ile PLC arasında RS 485 bağlantı var Dopsoft yazılımında ayarlarını yapmama rağmen iletişim sırasında communication error veriyor.
Bağlantılar ekteki dosyada var. Pnael ile PLC arasındaki bağlantıda iki kablo kullanılmış SG ucu kullanılmamış bu nedenle bir sıkıntı olur mu?
Yanıtlarınız için teşekkürler.
Re: hmı PLC haberleşme sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2018, 10:04
gönderen Uğur
HMI COM2 porundan 9 pinlik konnektörde 1 nolu pin RS485+ ve 6 nolu pin RS485- ucudur. Bunun öncelikle PLC RS485 noktasına doğru bağlı olup olmadığını kontrol edin.
HMI ekranda com hatası verirken hatalı istasyonu numarası ile belirtir. Buradaki istasyon numarasını not alın ve ardından WPLSoft ile PLC ye bağlantı kurup Haberleşme menüsü PLC bilgisine basarak buradan PLC nin istasyon numarasını kontrol edin. HMI üzerinde hata verilen istasyon numarası ile PLC istasyon numarası aynımı?
Yine sorun devam ediyor ise HMI programını DOPSoft ile çekerek haberleşme parametrelerini buradan paylaşın kontrol edelim.
PLC_Bilgisi.png
Re: hmı PLC haberleşme sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2018, 13:56
gönderen emineminoglu
Aynı sorun benimde başıma geldi sorun ikinci resimde kırmızıyla işaretlediğim butonu seçince çözüldü
Re: hmı PLC haberleşme sorunu
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2018, 11:19
gönderen emineminoglu
kolay gelsin benim sorunum hala devam ediyor plcyi her kapatıp açışımda aynı hatayı alıyorum hata plc programında online moda geçince gidiyor bunu nasıl çözebilirim
Re: hmı PLC haberleşme sorunu
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2018, 11:35
gönderen Uğur
Aldığınız hata ekranda verdiğiniz gibi Error 7 ise bu adres hatasıdır. Okuma yazma için kullandığınız adresleri kontrol ediniz. Örneğin X0 gibi fiziksel girişler HMI üzerinden yazılamaz. Yada haberleşmeye çalıştığınız cihazda olmayan bir adresi tanımlıyorsunuz ve bundan dolayı adres hatası alıyorsunuz.
Re: hmı PLC haberleşme sorunu
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2018, 12:03
gönderen emineminoglu
Teşekkürler sorun düzeldi ben X0 kontağı kullanmıştım panelde ondan veriyormuş hatayı