HMI reçete uygulaması yardım

Cevapla
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 224
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

HMI reçete uygulaması yardım

Mesaj gönderen dcvoltage »

dop10E615S HMI reçete uygulamamda HMI yapılandırma kontrol blok ayarlarında
sayfa no D0
data kayıt D1
ve reçete kontrol aktif D2
şeklinde ayarlı
data kaydında herhangi bir problem yok plc den D1 datasını 1 Yaptığımda data kaydını USB belleğe kaydediyorum.
ürün çeşitliğinden dolayı sisteme reçete uygulamasıda eklemem gerekti.
Plc de D510 datasından itibaren 19 adet datayı HMI den göndermem gerekiyor
reçete aktif menüsünde gerekli ayarları yaptım şöyle bir sıkıntım oldu
plc ye yazma yaparken ilk 4 datayı ekrandan plc ye yazdırabiliyorum ve reçete no seçimindede ilk 4 reçeteyi seçebiliyorum
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI reçete uygulaması yardım

Mesaj gönderen Uğur »

HMI içerisinde program yüklemesi yaparken Tüm Verileri Yükle seçeneği ile yükleme yapın. Sanki eski bir reçete kabuğu ile çalışıyorsunuz gibi uzunluk 4 olarak davranıyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 224
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI reçete uygulaması yardım

Mesaj gönderen dcvoltage »

evet halloldu tüm dataları yüklememişim sğln.