1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

15mc eğitim videoları

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2020, 21:20
gönderen recep60
Öncelikle saygılarımı ileterek ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.
15mc eğitim videolarını takip ediyorum.Çok başarılı faydalı olduğunu ve şahsıma çok katkısı olduğunu belirtmek isterim.
Burada öğrenmek istediğim bir husus daha var oda 15mc ile operatör paneli kullanımı fiziksel bağlantıda tercih etmem gereken port hangisi olmalı ve
15mc de sadece delta op. panelimi kulana biliriz.
Son olarak ta operatör panelinde programlama yaparken 15mc adreslemeleri nasıl olacak bunla ilgilide örnek bir uygulama videosu mevcut mu.

Re: 15mc eğitim videoları

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2020, 09:30
gönderen Uğur
15/50MC kontrol cihazları için DELTA nın DOP100 serisi HMI modelini tercih etmenizi öneririm. Çünkü adres yapısı 64 bittir ve modbustır. Faklı bir HMI içinde 64 bit floating yapısına sahip modbus destekli HMI kullanılabilir. Ethernt yada RS232/RS485 üzerinden haberleşebilmeniz mümkündür.

Re: 15mc eğitim videoları

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2020, 17:32
gönderen FELIX
peki fiziksel girişler nasıl adresleniyor bunun için video göremedim biraz farklı gibi geldi %'li birşeyler var mesela acil stop start butonu sensörler vs eklemek istesem yada uyarı için bir buzzer koysam nasıl yaparım plc tarafında adreslemesini?

Re: 15mc eğitim videoları

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2020, 17:40
gönderen Uğur
Girişleri %IX0.0 ~%IX0.7 ve %IX1.0 ~%IX1.7
Çıkışlar %QX0.0 ~%QX0.7 ve %QX1.0 ~%QX1.7

Ek Modül
Girişleri %IX2.0 ~%IX2.7 ve %IX3.0 ~%IX3.7
Çıkışlar %QX2.0 ~%QX2.7 ve %QX3.0 ~%QX3.7