Dop-b plc tarafında bağlantı kopma kontrolü

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 14:29
gönderen Baykal
Dop-b b10e615 hmi kullanıyorum 485 üzerinde plc ile haberleşiyorum çalışma esnasında hmi ve plc arasında bağlantı koparsa plc tarafında bunu anlamanın yolu varmı?

Re: Dop-b plc tarafında bağlantı kopma kontrolü

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 14:35
gönderen Turhan
Bağlantı kopması durumunda bunu doğrudan algılayacak özel bir bit veya data bulunmuyor. Dolaylı önerilecek bir method için;

* Clock Makro gibi bir makro satırı ile PLC içerisindeki herhangi bir datanın değerini arttırın
* PLC tarafında bir komut ile bu datanın değerinin değişip değişmediğini kontrol edin.
* Belirli bir zamanın sonund datanın değeri değişmiyor ise bağlantının anormal olduğu şeklinde yorumlayabilirsiniz.

Re: Dop-b plc tarafında bağlantı kopma kontrolü

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 14:44
gönderen Baykal
Teşekkürler