DOP ile Schneider Altivar 71 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2018, 09:22
gönderen kuka92
Merhabalar,
Elimde Delta 10'' Ekran , Delta 14SS2 ve Altivar 71 Schneider'in Inverter'i var. Ekrandan inverter'e frekans göndermek istiyorum. Ekranda schneider inverter frekansı için kullanılacak kod nedir ?
Re: DOP ile Schneider Altivar 71 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2018, 09:42
gönderen ELZEMEFE
Sürücün modbus tablosunu bulup
Frekans kaynağını modbus seçmelisin
Kod nedir die sorarsan şu kod denecek bir kod yok
Başlı başına bir iş.
Re: DOP ile Schneider Altivar 71 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2018, 09:48
gönderen kuka92
Modbus seçiyorum zaten.
Delta için INVERTER-2001
ABB için W40103
LG için INVERTER-14
gibi kodlar giriyoruz ekrandan. Fakat altivar 71 için ne seçeceğimi bilemiyorum. Frekansı kontrol etmem gerekli.
Re: DOP ile Schneider Altivar 71 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2018, 11:49
gönderen kuka92
Turhan Bey, Uğur Bey,
Bu konuda çözümünüz var mıdır ?
Re: DOP ile Schneider Altivar 71 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2018, 12:10
gönderen Turhan
Merhaba,
ATV31 için aşağıdaki gibi adres tablosu verilmiş ancak adreslerin doğruluğu için denenmesi gerekmektedir. Adres tipleri yanılmıyorsam Decimal tabanda verilmiş. Haberleşmede sorun yaşamanız halinde
üreticiden doğru bilgiyi temin ediniz.
ATV_31.png
Re: DOP ile Schneider Altivar 71 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 14 Nis 2018, 08:08
gönderen ELZEMEFE
Re: DOP ile Schneider Altivar 71 Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 14 Nis 2018, 09:44
gönderen Uğur
Tam modbus adres listesi aşağıdaki adreste sunulmuş sanırım. Açılan linkten parametees aekmesinden ulaşabilirsiniz. 8502 adresi frekans set olarak görünmekte. Üst mesajdaki manueli de modbus ayarı ve protokol için referans alabilirsiniz.
https://www.schneider-electric.com/reso ... Modbus.xls