C2000 sürücümü şu anda kendi içindeki PLC'yi programlayarak sürüyorum. Manuel kontrolde Hız modunda FREQ komutu ile hızını ayarlayabiliyorum. Fakat pozisyon modunda DPOS komutu ile sürdüğümde yaklaşık 10HZ lik bir hız ile belirttiğim konuma gidiyor. Bu hızı değiştirmek istiyorum ama komutun örnek programında herhangi bir hız ayarından bahsedilmemiş. İşin özü DPOS komutu hangi parametreyi veya PLC Datasını hız referansı olarak baz alıyor? Şimdiden teşekkürler.
Re: DPOS komutu hakkında
Gönderilme zamanı: 12 Eki 2020, 10:08
gönderen Turhan
Merhaba,
Sürücü speed modda iken hız referansı FREQ komutu ile Sürücü pozisyon modunda ise pozisyon komutunu DPOS komutu ile Hız referansını ise 11-43 Point- to-point position control maximum ferquency parametresinden almaktadır.
DPOS komutunun basit bir kullanım örneğide aşağıdaki gibidir.
Bu parametre değerini sürücü PLC programından WPR komutu ile veri yazabilirsiniz.
.
Re: DPOS komutu hakkında
Gönderilme zamanı: 12 Eki 2020, 14:13
gönderen vlkndrms
Teşekkürler Turhan Bey. Problemim çözüldü fakat başka bir sorum olacak. DPOS komutu ile sürerken ileri, geri limit switchleri ayarlamak istiyorum. Limit switchi şartlarına göre M1044(Stop Aktif) bitini aktif ederek sürücüyü durdurdum fakat switchi bıraktığım zaman motor tekrar hızlı bir start alıyor tabiri caizse hoplamaya başlıyor ve PG1 pulse hatasına geçiyor. Anladığım kadarıyla ben motoru durdursam da arka planda sürme işlemi pulse'leri birikmeye devam ediyor. DPOS komutunu tam anlamıyla kesmenin bir yolu var mıdır.
Re: DPOS komutu hakkında
Gönderilme zamanı: 19 Eki 2020, 09:49
gönderen Turhan
PLC programında DPOS komutu aktif iken M1044: Pause (On) / release pause (Off) bit adresi ile kesme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Re: DPOS komutu hakkında
Gönderilme zamanı: 09 Haz 2024, 10:08
gönderen 01730265485
Hello Sir,
I am having problem using PLC inside delta c2000. the DPOS function is not working for position control. I can do homing, but can not do position control.
can any one help me about that with VFD parameter & PLC programming for DPOS function.
Regards
RAJESH MANDAL
Re: DPOS komutu hakkında
Gönderilme zamanı: 09 Haz 2024, 10:10
gönderen 01730265485
Turhan yazdı: 12 Eki 2020, 10:08
Merhaba,
Sürücü speed modda iken hız referansı FREQ komutu ile Sürücü pozisyon modunda ise pozisyon komutunu DPOS komutu ile Hız referansını ise
11-43 Point- to-point position control maximum ferquency parametresinden almaktadır.
DPOS komutunun basit bir kullanım örneğide aşağıdaki gibidir.
Bu parametre değerini sürücü PLC programından WPR komutu ile veri yazabilirsiniz.
.
Dear Sir,
I have followed this code but this is not working for me. can you help me with VFD parameter with PLC code? i am using Delta C2000+
Re: DPOS komutu hakkında
Gönderilme zamanı: 10 Haz 2024, 09:50
gönderen Turhan
Please contact with your country DELTA Electronics Support Team. This forum for only Turk customer and Turkish language.