1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
CP2000 Uzaktan Kontrol
Gönderilme zamanı: 05 Oca 2021, 15:52
gönderen nhns
Merhaba,
CP2000 sürücüyü 1km uzaktan kontrol etmek istiyoruz. Nasıl gerçekleştirebiliriz?
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Gönderilme zamanı: 05 Oca 2021, 16:19
gönderen Uğur
2 türlü çözüm üretebilirsiniz, ya F modemler ile mesafeyi geçip merkez ile iletişimini sağlayacaksınız yada sürücüye ethernet kartı bağlayıp 3G-4G modemler ile internete çıkararak ulaşacaksınız.
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Gönderilme zamanı: 05 Şub 2022, 18:22
gönderen erkandrsn1
C2000 keyped i cat6 kablosu ile rj45 baglantisi ile uzatmaknmumkunmu nornal internet kablosu ile keypedi uzatabilirmiyiz yoksa farkli bir rj45 baglantisimi uygulamak lazim
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Gönderilme zamanı: 07 Şub 2022, 09:31
gönderen Turhan
Merhaba,
Standart ethernet kablo bağlantısı ile keypad'i 5metreye kadar uzak bir noktaya taşıyabilirsiniz.
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2022, 00:05
gönderen erkandrsn1
C2000+ 90 Kw sürucuye ptc100 baglamak istiyorum gerekli ayarlar ve girmem gereken pin nedir
2.olarak Röle cikislarini kullanmak istiyorum
Rölenin ortak.ucuna harici +24 volt disardan vermemizde bir sknti olurmu birde
No ucundan start sinyali İleri geri
Nc ucundanda stop sinyali
Almak icin parametre ayarlari nasil olmali kolay gelsin şimdiden
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2022, 09:52
gönderen Turhan
Sensör tipiniz PTC midir? PT100 müdür?
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2022, 14:04
gönderen erkandrsn1
Turhan yazdı: 01 Mar 2022, 09:52
Sensör tipiniz PTC midir? PT100 müdür?
PTC PARDON
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2022, 14:26
gönderen Turhan
Öncelikle PTC termistor bağlantınız aşağıdaki gibi olmalıdır. İlgili parametrelerde 03-00, 06-29, 06-30, dur.
CP2000 Kullanma Klavuzu içerisinde uygun parametre açıklamalarına da erişebilirsiniz.
.
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2022, 15:04
gönderen erkandrsn1
Turhan yazdı: 01 Mar 2022, 14:26
Öncelikle PTC termistor bağlantınız aşağıdaki gibi olmalıdır. İlgili parametrelerde 03-00, 06-29, 06-30, dur.
CP2000 Kullanma Klavuzu içerisinde uygun parametre açıklamalarına da erişebilirsiniz.
.
BENIm cihazda Avı ve acm klemensine Harici potansiyometrem bagli Ptc nin 2 adet ucunu hangi pine girmem lazim bu durumda
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2022, 15:14
gönderen Turhan
Eğer AVI2 klemensini kullanmıyosanız bu girişi termistor olarak tanımlayabilirsiniz.
.