1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
VFD-EL-W
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2021, 09:43
gönderen yozgatli
Merhabalar, 3 faz 380V 400W EL-W AC sürücüde minimum kaç amper çıkış alabilirim
Re: VFD-EL-W
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2021, 10:09
gönderen Turhan
Merhaba,
3x460VAC'lik modeller minimum 0.75kW gücündedir. Maximum çıkış akımıda 2.5Amperdir.
Motor tuning değerleri için 07.00 Motor Rated Current 23–120% tanımlanabilir aralıktır.
OverLoad2 koruması ile de sürücü akımının minimum %10 ve üzeri değerdeki yüklerde sürücü çalışmasını durdurabilirsiniz.
.
Re: VFD-EL-W
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2021, 10:43
gönderen yozgatli
Cevabınız için teşekkürler, aslında şunu merak ediyorum. Ben de0.4 kw monofaze bir sürücü var ve çıkış akımını 0.7 ye kadar düşürebildim en fazla. Ben 3 faz el serisi alsam yine 0.7 mi olur daha fazla düşüremez miyim?
Re: VFD-EL-W
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2021, 10:44
gönderen yozgatli
normal el lerden 0.4 3 faz var gördüğüm kadarıyla
Re: VFD-EL-W
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2021, 13:40
gönderen Turhan
VFD-EL serisi inverter modelleri için sürücü besleme voltajı ve gücüne göre tablodaki akım değerlerini referans almalısınız.
VFD-EL serisi inverterler için 07.00 parametresi Motor Rated Current 30 %FLA to 120% FLA aralığında ve Aşırı yük koruma parametresi de sürücü çıkış akımına göre de 10 to 200% aralığında kullanılabilmektedir.
.