C2000 vinç uygulama parametresi

Gönderilme zamanı: 12 Haz 2021, 20:54
gönderen RAMAZANBAGCİ
İyi günler c 2000 vinç uygulamasında
02-13 parametresini -29
02-34 parametresini - 5-000 Hz yapıyoruz
Ama sürücü start almasına rağmen fren çekmiyor bunun başka bir sebebi varmı rly 2 parametresi de denedim 2-14 parametresi de yaptım ama role kontağı cektiremedim biyardimci olurmusunuz
2-13 parametresini -12 yapıp
2-32 parametresini 1 sn yapiptmizda
Fren çekiyor ama bu seferde Hz 0 " inene kadar fren tekrar tutmuyor buda yükü salmasına neden oluyor

Re: C2000 vinç uygulama parametresi

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2021, 09:30
gönderen Uğur
5 hz yüksek değer olması ve kalkışta akım artışı ile birlikte azaltma fonksiyonu devreye girdiği için 5 hz değerine çıkış frekansı ulaşamıyor bu sebepten çekmiyordur. 3 hz gibi aşağıya çekerseniz röle muhtemelen çekecektir.