VFD-E Transistor Çıkışı Alarm Ayarlama
Gönderilme zamanı: 16 Haz 2021, 18:44
gönderen Emregök
E serisinde transistör çıkışını arıza çıkışı olarak kaydetmek için hangi parametre kullanılıyor
Re: VFD-E Transistor Çıkışı Alarm Ayarlama
Gönderilme zamanı: 17 Haz 2021, 09:24
gönderen Uğur
Düzenlendi!
03-01 = 8 ayarlayın. MCM ye -24V bağlayarak MO1 den -24V u alarm durumunda alabilirsiniz.
Re: VFD-E Transistor Çıkışı Alarm Ayarlama
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2021, 17:19
gönderen Emregök
00-03 parametresinde 8e ulaşamıyorum. 5ten yukarı çıkmıyor?
Re: VFD-E Transistor Çıkışı Alarm Ayarlama
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2021, 17:21
gönderen Turhan
Düzeltme: Parametre değeri 03-01 dir.
.
Re: VFD-E Transistor Çıkışı Alarm Ayarlama
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2021, 18:26
gönderen Emregök
Teşekkürler