1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MS300 Yön Değişiminde Devir Kaybı

Gönderilme zamanı: 05 Tem 2021, 11:12
gönderen Ahmet
Merhabalar.
SS2,DTC1000,MS300,DOP100EV ile oluşan bir sistemimiz bulunmaktadır.
15kW. MS300 serisi sürücüde sağ-sol çalışma yapılmakta ve motor sağa dönerken hiçbir sorun bulunmamakta ama sola dönüş başladığında devir kaybı yaşıyoruz sistemin dönüş hızı gözle görülür şekilde yavaşlıyor.
Sistem kısaca şöyle çalışıyor.
50sn. sağa dönüyor 8sn. bekliyor ve 50sn. sola dönüyor 8sn. bekliyor ve yineden sağa dönerek belirlenen süre boyunca bu işlemi tekrarlıyor.
MS300 = 15kW.
Frenleme Direnci = 30ohm 6kW.
01:00 = 50.00hz.
01:12 = 4sn.
01:13 = 4sn.
şeklinde parametreler ayarlı.
Acaba bu sorunun kaynağı ne olabilir ve nasıl giderebilirim?
Teşekkürler.

Re: MS300 Yön Değişiminde Devir Kaybı

Gönderilme zamanı: 05 Tem 2021, 14:33
gönderen Turhan
Merhaba,

Motorunuzu ters yönde dönüşünü zorlaştıran yüklenme yaşanıyor olabilir. Bunun için sürücünüzü default ayar olan V/F kontrol methodu yerine Vector Kontrol modunda kullanmayı deneyebilirsiniz.

Bunun için 00-10 parametresi 0 ayarlı iken 00-11: 2 (IM/PM SVC Control) ayarlayıp tekrar çalışmayı gözlemleyiniz.

Re: MS300 Yön Değişiminde Devir Kaybı

Gönderilme zamanı: 05 Tem 2021, 15:41
gönderen Ahmet
Turhan Bey ceva için teşekkür edrim.
Cihazın bulunduğu makina Adana'da ben ise İstanbul'dayım.
Bu ayarları yaparsam sürücüde ayarlı olan diğer parametrelerle ilgili bir sorun yaşanır mı?
Malum yer uzak o nedenle yanına gitme şansım yok ve orada bu işlerden anlayan pek kimse yok

Re: MS300 Yön Değişiminde Devir Kaybı

Gönderilme zamanı: 06 Tem 2021, 09:41
gönderen Turhan
00-11 parametresinin değiştirilmesi diğer temel parametreleri etkilemez. İsterseniz 00-11: 0 V/F kontrol methodunda iken 07-26(Tork Karşılama Kazancı) parametresini arttırın. Yada 00-11 parametresini bir önceki mesajdaki gibi kullanın.