cp2000 surucu frenleme unitesi ve frenleme direnci ile ileri geri calistirma

Gönderilme zamanı: 11 Tem 2021, 12:51
gönderen ceryanci
merhaba cp2000 45 kw motor sürücüsü ve vfd b4045 frenleme unitesi ve 4 ad12000w 15 ohm frenleme direncleri mevcut . uygulamam bir silindir kaucuk ezme (hamur makinasi ) uygulamasidir , devamli tek yone calisan bir makinadir sadece bir emniyet sevici vasitasi ile motoru hizla durdurup 10 sn geri hareketi saglamam gerekli bunun icin gerekli kumanda semasinda problem yok surucu uzerinde hangi parametreleri girmem gerektigi ve unitede ne gibi voltaj ayari yapmam gerektigi konusunda bana yardimci olabilrmisiniz.

Re: cp2000 surucu frenleme unitesi ve frenleme direnci ile ileri geri calistirma

Gönderilme zamanı: 12 Tem 2021, 09:44
gönderen Uğur
Ünite için sürücüde sadece 06-01 parametresine "0" girmeni yeterlidir. Ünite üzerinden voltajı ayarlarken en yüksek voltajdan başlayarak ani dur kalk durumunda "OU" hatası oluşmayacak voltaj değerine kadar kademeli düşürün.